#2 Re: Законодательство по безопасности ГТС » Добрый день . Нужна помощь. Есть ли замена РД 03-626-03? » 2018-04-10 14:45:57

Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 N 120
"Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2016 N 43070)

#4 Законодательство по безопасности ГТС » Изменения в водном кодексе РФ » 2017-08-17 09:33:54

gidrotehnik
Ответов: 0

В Водном кодексе РФ закреплены положения о мерах по обеспечению инженерной защиты территорий и объектов от затопления, разрушения берегов водных объектов и другого негативного воздействия вод.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 261-ФЗ внесены изменения в статьи 60 и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Определено, что меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий включают в себя:
•    предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;
•    ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
•    противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Установлено, что собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

#5 Законодательство по безопасности ГТС » Уточнен порядок приобретения права пользования поверхностными водными » 2017-08-17 09:32:30

gidrotehnik
Ответов: 0

Федеральным законом от 26.07.2017 № 208-ФЗ внесены изменения в Водный кодекс Российской Федерации.
Согласно изменениям, внесенным в Водный кодекс РФ, право пользования поверхностными водными объектами (их частями) предоставляется без проведения аукциона в случаях:
•    забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с положениями Водного кодекса РФ;
•    производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
•    использования преимущественного права водопользователя на заключение договора водопользования на новый срок;
•    использования водных объектов для целей морского, внутреннего водного и воздушного транспорта в соответствии с законодательством РФ в области внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания и законодательства о морских портах;
•    использования водных объектов для лечебных и оздоровительных целей;
•    использования водных объектов для рекреационных целей.
Кроме того, устанавливается, что использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ без предоставления водных объектов в пользование.

#6 Re: Аварии на ГТС » оперативная часть плана ликвидации возможных аварий на ГТС » 2017-02-10 14:15:34

Здравствуйте, Лариса, чтобы купить КНИГу напишите на эл. адрес promtehexpert2@mail.ru

#8 Re: Консультации » термин "достроечная набережная" » 2016-11-08 13:27:55

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ОК 013-2014 (СНС 2008)

#9 Re: Консультации » термин "достроечная набережная" » 2016-11-08 13:20:54

Согласно Классификатору -ОКОФ 124522731 - Набережная достроечная или судоремонтная, основание - Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 от 01.01.1996 г. , утвержден 14.04.1998

#10 Re: Руководители и ИТР » Заключение о готовности к предупреждению и ликвидации ЧС на ГТС. » 2016-09-19 16:34:45

В каждом субъекте РФ  требования разнятся. Например, в Башкирии  - требования

по набору документов при проверке   очень большие (см вложение). Обязательно  предварительно проводятся тренировки на объекте под контролем МЧС.

   МЧС при  выдаче Заключений  руководствуются   

«Методическими рекомендациями по выдаче заключения  о готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения», утвержденными  приказом МЧС России №2 4 87-13-14 от 23.07.2014.
Советуем     обратиться   в  Главное управление МЧС вашего субъекта

#11 Re: Технический персонал » требования к эксплуатирующему персоналу ГТС » 2016-09-16 10:25:47

Добрый день!
Количество обученных не указано ни в каком документе, образование должно быть гидротехническое (ПБ 438). Это идеал.
Из опыта работы  - обучены должны быть все лица, в должностные обязанности которых входит ответственность за ГТС.

#13 Re: Консультации » План действий по ликвидации ЧС и План ликвидации аварий на ГТС IVкласс » 2016-01-14 17:18:17

ПЛА для ГТС, в том числе для ГТС водохранилищ не производственного назначения (водохозяйственных объектов) ФЗ №68 не требуется.
При проверках МЧС требуется только План действий, согласно приказа 105 МЧС.
ПЛАС (ПЛА) предусматривается только ФЗ № 116 для производственных объектов (на ГТС ФЗ не распространяется) и для ГТС накопителей жидких пром. отходов - ПБ 03-438-02, куда он благополучно перекачивал из разных других ПБ пром. Объектов.
Согласно ФЗ 68 предусматривается "Подготовка объекта, обслуживающего персонала, служб гражданской обороны, военнослужащих, мирного населения к действиям непосредственно в условиях ЧС.." .
В ее основе лежит формирование планов действий в ЧС.
Смотрите Приказы Ростехнадзора по декларированию безопасности ГТС №№ 506, 377 и 625 -где вы видите хотя-бы упоминание о ПЛА, речь идет только о планах действий.

#14 Re: Законодательство по безопасности ГТС » Федеральный закон №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" » 2015-12-25 13:03:28

И еще:
Сведения о гидротехническом сооружении вносятся в Регистр после утверждения органом надзора за безопасностью гидротехнических сооружений декларации безопасности гидротехнического сооружения.
Состав и форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Регистра, а также правила ее заполнения утверждаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

#15 Re: Законодательство по безопасности ГТС » Федеральный закон №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" » 2015-12-25 13:02:01

В Постановление Правительства РФ № 490 от 23 мая 1998 года внесены изменения, с 17.12.2015 года функции по  формированию и ведению Российского регистра гидротехнических сооружений возложены на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

#16 Re: Консультации » проект мониторинга безопасности » 2015-12-25 12:36:15

Вот выдержка из официального документа:
3.2. Проект мониторинга безопасности ГТС может выполняться как раздел проектной документации или как отдельная проектная документация на строительство (расширение, реконструкцию) накопителей жидких отходов.
Разработку проектной документации на строительство (расширение, реконструкцию) накопителей жидких отходов могут выполнять организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора России на проектирование ГТС.
Проект мониторинга безопасности ГТС для эксплуатируемых накопителей жидких отходов (кроме случаев их расширения и реконструкции) может составлять эксплуатирующая организация.
3.3. Инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов составляет эксплуатирующая организация с учетом требований Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98).

Постановление Госгортехнадзора РФ от 04.07.2001 N 27 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению проекта мониторинга безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях" (вместе с "Методическими рекомендациями... РД 03-417-01")


Видите, может составлять (п.3.2), но не должна.

#17 Re: Консультации » проект мониторинга безопасности » 2015-12-25 11:53:43

Подумаем, ответим.

лариса пишет:

Plotina. Вопрос о проекте мониторинга всё ещё актуален для нашей экспуатирующей  организации. Неясно, надо ли браться за него нам. Понятно, что  руководству не хочется платить за разработку проекта. Как убедить, что для разработки проекта  "эксплуатационникам компетенции не хватит"?

#18 Re: Курилка » Расчетные программы » 2015-12-14 16:34:02

В зависимости от вида выполняемого расчета прочности сооружений, пользователь должен сам выбрать программный модуль для расчетов, в зависимости от интерфейса конкретного программного обеспечения.
Программных комплексов  множество, для конкретной задачи  выбирается соответствующее программное обеспечение и выбирается наиболее подходящий для пользователя вариант в зависимости от имеющегося интерфейса конкретной программы.
Универсальная программа типа «ABAQUS» естественно имеет и сложный интерфейс управления программным комплексом, и разумеется нет смысла считать устойчивость грунтового откоса в этой программе, так как это можно сделать в специальных программных комплексах предназначенных именно для решения этой задачи, а именно в Slope/W(GeoStudio 2012), Plaxis, GEO5, и  других.
Одним словом нужно пробовать разные варианты и выбирать нужный, тем более что это зависит и от уровня грамотности конкретного пользователя.

#19 Re: Общие вопросы квалификации специалистов » аттестация на Эксперта в Ростехнадзоре » 2015-12-11 16:47:48

Вы должны быть экспертом или Вы занимаетесь проектированием? У нас проходят  специалисты аттестацию на эксперта, учатся в Москве по программе, а потом аттестуются.

#20 Re: Руководители и ИТР » Исполнительная документация » 2015-12-11 16:29:44

РТН абсолютно прав в требованиях оформления акта на каждый отсыпанный слой в тело дамбы.

Каждый слой грунта отсыпанный в тело дамы относится к скрытому виду работ, и до тех пор пока не будут получены результаты геотехнического контроля на очередной уложенный слой грунта в тело сооружения и составлен акт на скрытые работы по укладке этого слоя грунта, отсыпка следующего слоя не разрешается.

А то, что на срытые виды работ составляются акты скрытых работ в составе авторского надзора за качеством строительства, смотрите в нормативных документах по  авторскому надзору, и многих других рекомендациях, указаниях, инструкциях касающихся возведения и контроля по возведению грунтовых  сооружений. (Рекомендации по проектированию плотин из грунтовых материалов, Руководство по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве РД 34 15.073-91, Руководство по контролю качества возведения плотин из грунтовых материалов (ВНИИГ), Рекомендации по проектированию и строительству плотин из грунтовых материалов для производственного и питьевого водоснабжения в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты, ВСН 35-70 Временные указания по проведению контрольных наблюдений и исследований на плотинах из местных материалов, Рекомендации по проектированию плотин из грунтовых материалов).

#21 Re: Пожелания к организаторам форума » Проблемы с землеустройством » 2015-12-07 15:46:55

Для того, чтобы оформить в пользование земельный участок (например, под хвостохранилище), после выхода Распоряжения Правительства РФ № 849-р, необходимо:
1.    Разместить сооружение до границы водоохранной зоны;
2.    Оформить перевод лесных земель в земли промышленности или оформить договор долгосрочной аренды лесных земель на 20 или больше лет с последующей рекультивацией и восстановлением лесонасаждений.

#22 Re: Консультации » содержание Паспорта безопасности ГТС » 2015-12-03 09:47:00

1.    Проводится расчет всех возможных сценариев аварий (рассчитываются количества погибших в каждом сценарии и частоты возникновения каждого сценария)
2.    По оси абсцисс откладываем количество погибших (или сумму ущерба), по оси ординат частоту сценариев, которые повлекут гибель (ущерб) именно этого количества погибших.
3.    Соединяем получившиеся точки.

#23 Re: Декларирование безопасности ГТС » Преддекларационное обследование » 2015-11-30 16:18:24

Считаем, что представители Ростехнадзора и МЧС правы в том, что  ГТС относится ко 2 классу (по выработке МВТ).
В соответствии с требованием п.8.2 СП 58.13330.2012(актуализированная редакция СНиП 33-01-2003) класс основных гидротехнических сооружений следует принимать равным наиболее высокому его значению из определенных  по таблицам Б.1-Б.4 приложения Б.
Выход из ситуации один, переделывать проектную документацию и заново проходить экспертизу.
В приложение к письму приводится разъяснение Ростехнадзора о классификации ГТС.


Олег пишет:

При преддекларационном обследовании, при оформлении акта, возникли разногласия с РТН и МЧС. Наше ГТС зарегистрировано в Гос регистре по 3 классу, представители РТН и МЧС ссылаясь Постановление правительства от 02.11.2013 № 986_Классификация ГТС, настаивают, что наше ГТС относится ко 2 классу (по выработке МВТ). Запросили у проектировщиков. От них получили: Класс (ранее назывался класс капитальности) ГТС по старым СНиП  устанавливался на стадии проектирования и реконструкции. На стадии эксплуатации СНиПы не действовали. С введением новых СП область распространения стала относиться и на эксплуатируемые ГТС. Учитывая неопределенность механизма перевода ГТС на новый класс от собственников ГТС в надзорные и правительственные органы стали поступать соответствующие запросы.  Учитывая данное обстоятельство, 27.02.2015 года Минстрой РФ выпускает  приказ №138/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521»
Таким образом, класс  ГТС может измениться только после его реконструкции или капремонта, что и определялось в ранее действовавших СНИП.
Что касается постановления ПП №986 от 02.11.2013г. «О классификации гидротехнических сооружений».  Данное постановление определяет не класс ГТС, а класс опасности ГТС. Таким образом, никаких правовых оснований об изменении класса , тем более в рамках преддекларационного обследования, нет. Несмотря на полученный ответ проектировщиков представители РТН и МЧС отказались подписывать акт. Получается заколдованный круг. Какой выход может быть из данной ситуации и насколько проблематично будет переоформлять на 2 класс (включая изменения проекта, КИА програмное обеспечение и т.д согласно НТД)

#24 Re: Декларирование безопасности ГТС » Расчет вреда при гидродинамической аварии » 2015-11-25 10:52:23

Константин, и правильно получается Ваш второй вариант, 2 млн. на пострадавшего и 2 025 000 руб на погибшего, по 225-ФЗ, с учетом правил страховщиков.