Какой документ регламентирует необходимость разработки ДБ ГТС для IV-класса капитальности?
Напор более 3.0 м и объеме искусственного водоема более 0.5 млн. м3, или все таки если значительный ущерб может подвести к ее разработки?
Offline
ПРИКАЗ МПР РФ ОТ 02.03.1999 N 39 О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 НОЯБРЯ 1998 Г. N 1303
п.1.2. Декларированию безопасности подлежат все гидротехнические
сооружения I, II и III классов капитальности.
Для гидротехнических сооружений IV класса капитальности
декларация безопасности разрабатывается при напоре на сооружениях
более 3 м и объемах водохранилища более 0,5 млн. куб. м,
накопителя - более 0,1 млн. куб. м. Детальность проработки
вопросов в декларации безопасности сооружений IV класса может быть
понижена (п. 3 "Дополнительных требований").
Для сооружений IV класса с напором на сооружениях менее 3 м и
объемами водохранилища или накопителя менее (соответственно) 0,5 и
0,1 млн. куб. м декларация безопасности не разрабатывается.
Offline
Пока декларирование для IV класса капитальности никто не отменял (ПП РФ 1303). Возможно с принятием новых изменений в 117-ФЗ и будет отмена.
Offline
Теперь разработка декларации безопасности выполняется при ущербе более 100 тыс. руб. Даже если дорога проходит по плотине приходится занижать ущерб чтоб не делать на вшивую плотину декларацию.
Offline
Теперь разработка декларации безопасности выполняется при ущербе более 100 тыс. руб. Даже если дорога проходит по плотине приходится занижать ущерб чтоб не делать на вшивую плотину декларацию.
Константин! А подскажите, в каком нормативном документе это прописано?
Offline